請問各位大師,三菱FX3GA的PLC輸入接線方法。今天接線一試可就是輸入點沒反應。輸入元件是NPN的磁性感應關,紅接X  藍接S/S而S/S與PLC的0V相連也試過S/S與PLC的24V相連接但結果還是輸入無效。無奈  在此向各位請教了。謝謝!!!
yerong
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1943 個
工控威望: 2153 點
下載積分: 11269 分
在線時間: 895(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2025-12-12
查看yerong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-10-23 08:42
S/S接24V  
NPN 型接近開關接法   棕色 24V  藍色 0V  黑色 X*
直流兩線式   棕色 X*     藍色 0V
順便說一下 S/S就是PLC 輸入點 X* 的公共點  