圖片:
星三角啟動電機的熱繼電器FR1和FR2在圖中2個位置,其保護整定值應該設(shè)多少?

應該是額定電機額定電流Ir的√3 /2還是√3 /3 ?

個人感覺應該都是√3 /2,即0.87倍的Ir。


應該是√3 /3?
[ 此帖被redrock99在2014-10-13 13:37重新編輯 ]
dengjie99
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 163 個
工控威望: 357 點
下載積分: 1640 分
在線時間: 344(小時)
注冊時間: 2008-10-11
最后登錄: 2025-09-21
查看dengjie99的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2014-11-28 18:28
11樓正確