進口三相220V/22KW,接線方式是△,改接380V,接線方式是Y時功率不足為什么?
jiaanreneng
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 144 個
工控威望: 315 點
下載積分: 4227 分
在線時間: 69(小時)
注冊時間: 2008-01-16
最后登錄: 2025-12-12
查看jiaanreneng的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-03-10 14:22
改變了接法,但電機的功率是不會變的。應該是國內用電頻率是50HZ,電機的轉速下降了,可以實測電機電流,肯定比電機的額定電流小,通過更換皮帶輪,增加轉速,提高電機電流到額定電流的85%~90%。額定電流在380V、220V時不一樣的,這個就不多言了。