我用定位模塊QD75M1控制MR-J2S-40B+HC-KFS43伺服系統,設備正常運行1年多。今天出現電機不轉,換了電機后還是電機不轉,啟動運行電機振動幾下后MR-J2S-40B就報51報警,試下幾下后QD75M1的ERR燈也閃爍報警,請問這是什么問題,如何解決?
zhouhanbing
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 129 點
下載積分: 1978 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2013-01-09
最后登錄: 2025-04-29
查看zhouhanbing的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-09-29 14:25
修改加減速時間看看