220v配了一個非標設備,開關電源等用電的都接了地線,外殼也接了地,怎么設備運行有觸電感
常熟崴立
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3350 個
工控威望: 3201 點
下載積分: 70822 分
在線時間: 1610(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2025-12-06
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-09-19 09:23
沒錯,你以為只要連接到接地樁就萬事大吉了。
這個需要對接地樁做一次檢測,一般接地電阻需要小于等于10歐姆。
另外,建議使用隔離變壓器做控制單元的電源。
本帖最近評分記錄: