PLC控制電機運行,碰到行程開關,行程開關閉合,返回信號后,電機停止。延時后 行程開關還是閉合的!!!
也就是說還有返回信號!怎么能把返回信號成為0,讓電機繼續啟動?
求神人指點
新手上路
yjhdlp
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 475 個
工控威望: 625 點
下載積分: 2081 分
在線時間: 178(小時)
注冊時間: 2010-11-13
最后登錄: 2025-10-20
查看yjhdlp的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-09-18 21:08
在行程開關常閉觸點串一時間繼電器常閉觸點利用時間繼電器常開觸點起動。