国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

qdsyll
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 106 點
下載積分: 605 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2014-09-16
最后登錄: 2014-09-27
查看qdsyll的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-09-18 15:36
PLC控制電機運行,碰到行程開關,行程開關閉合,返回信號后,電機停止。延時后 行程開關還是閉合的!!!
也就是說還有返回信號!怎么能把返回信號成為0,讓電機繼續啟動?
求神人指點
新手上路
lijinniu
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 629 個
工控威望: 3669 點
下載積分: 29981 分
在線時間: 1407(小時)
注冊時間: 2007-08-17
最后登錄: 2024-06-11
查看lijinniu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-09-18 16:12
要兩路輸出呀。你關斷的如果是正轉的行程開關。那就利用關斷的正行程開關來啟動反轉的時間繼電器呀!這樣就可以反轉了。同樣碰到了反轉的行程開關,就利用反轉的行程開關來啟動正轉的時間繼電器,這樣就可以正轉了。