我想請問一下一個伺服電機用plsy指令從原點出發(fā)按設定的脈沖運行,等脈沖到了后就停止。然后又反轉回來原點,請問返回原點停止是用原點來停止,還是用這個設定的脈沖來停止了。
小侯
小侯
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 487 個
工控威望: 2617 點
下載積分: 11022 分
在線時間: 536(小時)
注冊時間: 2008-10-17
最后登錄: 2025-12-12
查看小侯的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2014-09-01 10:33
如果不考慮誤差的問題只要直接反向運轉就可以
若是有要誤差歸零就用原點復歸指令要裝原點 DOG點感測