我在使用FX3G-60MT/ES-A時,發現一個問題:PLC的電源是交流220V的,輸入、輸出是外部直流24V提供,但是當我把PLC的交流220V電源斷開,保持輸入輸出的外部直流24V供應時,PLC的POW指示燈、RUN指示燈都顯示正常,也無報警,并且輸入、輸出的指示燈也像正常供電時一樣顯示;當我把外部直流24V斷開,保持PLC的交流220V電源時,同樣出現上述一樣的現象(PLC的POW指示燈、RUN指示燈都顯示正常,也無報警,并且輸入、輸出的指示燈也像正常供電時一樣顯示)。我不知道是什么原因,安常理應該是我斷了220V電源,PLC就該斷電無任何指示燈亮;我斷了24V,PLC輸入輸出就該無輸入輸出指示才是,請指教,我第一次使用FX3G。順便說我的接線時正確的,我確定。請高手指教,謝謝
yangyongfen
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 117 個
工控威望: 254 點
下載積分: 20893 分
在線時間: 1625(小時)
注冊時間: 2008-03-29
最后登錄: 2025-11-27
查看yangyongfen的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-08-14 23:22
接線有沒有錯誤?PLC的24V是不是和開關電源并聯了。開機多長時間了有沒有異常