請高手指點一下小弟,
步進電機的驅動器上有PUL+  \PUL- 還有DIR+\DIR-,可是S7-200的高速脈沖輸出口Q0.0和控制方向輸出口Q0.1只有一路,這怎么和PUL+  \PUL- (2路)還有DIR+\DIR-(2路)連接呀?
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3350 個
工控威望: 3201 點
下載積分: 70822 分
在線時間: 1610(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2025-12-06
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-08-14 17:05
不是這樣的,PUL+  \PUL- 是一組作為速度信號,DIR+\DIR-是一組作為方向信號。2個輸出口就可以了。
連接時,將各個正都連接在一起,負連接到各自的輸出端子上。如果是24V電壓需要用限流電阻,如果是5V電源直接連接。
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3350 個
工控威望: 3201 點
下載積分: 70822 分
在線時間: 1610(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2025-12-06
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-08-16 10:25
給一張圖你看看,應該可以明白了
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3350 個
工控威望: 3201 點
下載積分: 70822 分
在線時間: 1610(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2025-12-06
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-08-16 10:27
從上圖中可以看出,輸出電壓是根據1M(2M)和1L+(2L+)所連接的電源決定的。