国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

a345135316
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 128 點
下載積分: 672 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2011-06-11
最后登錄: 2014-11-25
查看a345135316的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-08-13 17:01
圖片:
圖片:
各位,前輩你們好!
        我想問下,我們公司之前一個設備接觸器CJX2-0910,壞了。后面更換了一個型號一樣的,上電啟動 3~380V 2.2KW的電機,運行幾秒后就開始冒煙燒了,請問下這是什么問題呢?
以下是更換后的接觸器圖片,不明白上面的32~36V是啥意思,麻煩各位前輩能否解釋下原因,謝謝!~
wagkrj
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 113 點
下載積分: 6763 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2014-07-05
最后登錄: 2015-11-13
查看wagkrj的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-08-19 11:39
最好還是先把設備控制電壓確認后,根據確認后的電壓重新換一個接觸器,一般不會有問題的,根據你說的情況,可能是把控制電壓(線圈電壓)弄錯了。