模擬量輸入一壓力變送器輸出信號4--20mA  量程對應0--1.6Mpa   對應數據是0--6000 在觸摸屏上怎么顯示0--1.6Mpa呢
卓發智能
相互學習,共同進步。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2499 個
工控威望: 3160 點
下載積分: 13254 分
在線時間: 684(小時)
注冊時間: 2008-08-03
最后登錄: 2025-12-09
查看卓發智能的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-07-31 19:24
4樓正解。
相信自我!
卓發智能
相互學習,共同進步。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2499 個
工控威望: 3160 點
下載積分: 13254 分
在線時間: 684(小時)
注冊時間: 2008-08-03
最后登錄: 2025-12-09
查看卓發智能的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-07-31 19:32
先轉換成浮點數再計算
相信自我!