国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

卓發智能
相互學習,共同進步。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2500 個
工控威望: 3161 點
下載積分: 13336 分
在線時間: 685(小時)
注冊時間: 2008-08-03
最后登錄: 2025-12-16
查看卓發智能的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-07-25 22:48
現有一個測量的傳感器,輸出模擬量為正負10V 對應量程為正負1mm  ,現在測量用不到負數,所以想把這個模擬量做成0到2mm這樣子,請教我怎么做呢?謝謝!數學不好,請理解
相信自我!
hgican
代理臺達,三菱
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 49 個
工控威望: 599 點
下載積分: 795 分
在線時間: 98(小時)
注冊時間: 2014-07-09
最后登錄: 2025-11-23
查看hgican的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-07-28 22:47
受教了。