大俠們,我兩臺三相電機11KW和15KW,我分別用的是30A和40A的D型斷路器,我看網上說法不一,你們建議呢
何工控學
勵志竭精
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 596 個
工控威望: 905 點
下載積分: 13622 分
在線時間: 507(小時)
注冊時間: 2012-10-26
最后登錄: 2025-08-08
查看何工控學的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-07-19 16:12
11KW/60A  22KW/100A
何工控學
勵志竭精
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 596 個
工控威望: 905 點
下載積分: 13622 分
在線時間: 507(小時)
注冊時間: 2012-10-26
最后登錄: 2025-08-08
查看何工控學的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-07-22 11:42
斷路器只是起短路保護用的,在電動機中過載另有其它的元件來代勞,11KW電機用DZ47的斷路器,額定電流22A,在電機啟動時電流是額定電流的4-6倍,如果是變頻啟動選取的斷路器可以小點,但是星三角啟動,以我的看法應選取額定電流的2倍左右,選取過小,啟動時斷路器會跳閘,