廠里有一臺電機22KW,電機的電流是86A,用的是老式的星三角啟動,線圈電壓都是100V的,然后熱繼電器是65-95A,我們已經調至95A,曾經用的好好的,已經很多很多年了;但是這兩天熱繼電器不斷調啊,查問題也不知道出在哪里???
我們還有其他的設備也跟他一樣的配置型號,但是就沒有問題。

求有經驗的大神給個檢修方向
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2894 個
工控威望: 4602 點
下載積分: 228611 分
在線時間: 3343(小時)
注冊時間: 2008-02-22
最后登錄: 2025-12-18
查看二手工控電器的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-07-11 11:44
首先檢查一下接觸器的觸頭,因為這些年了檢查一下觸頭是不是有燒糊導致輸出電壓不平衡,在檢查完接觸器后上電測量電壓,再測量熱保護輸出后的電壓。希望能幫到你!祝你好運!