我使用工控機和FX3UPLC通訊,計算機使用串口按照1次/1s的頻率給PLC發送一串(24個字節)數據,PLC根據收到的數據進行相應的操作和動作,調試過程中發現的問題為:計算機只可以對PLC進行一次操作,繼續操作時PLC就不再有動作,必須將PLC  stop再run后,計算機才可對PLC進行另外一次操作,如此反復。。。不知道是哪里出了問題,求指點
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 6 篇
發帖數量: 5179 個
工控威望: 7540 點
下載積分: 163250 分
在線時間: 3261(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-12-14
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-07-09 12:08
通訊格式是如何設置的?發送頻率能否降低?