国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

電工老劉
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 95 點
下載積分: 580 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2014-06-30
最后登錄: 2024-10-30
查看電工老劉的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-06-30 20:36
          廠里有臺松下FP-X  C60R的PLC由于輸出點沒了,我們準備換新PLC,當時我們自己把程序打開看了下,覺得應該買個新的PLC將程序拷進去就能用,誰知道老是報故障,運算錯誤,ERR紅燈一直在閃,換會原來的PLC就沒事。在線看了一下,新PLC里面確實缺少運算的數據。。
     機器是自動剪板機,外部有3個編碼器作為機器行走的位移信號。脈沖的。與PLC相連的是威綸的觸摸屏。   求大神幫忙解決一下。。
yangyongfen
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 117 個
工控威望: 254 點
下載積分: 20893 分
在線時間: 1625(小時)
注冊時間: 2008-03-29
最后登錄: 2025-11-27
查看yangyongfen的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-06-30 20:59
脈沖輸出口進行設置沒有?還要原點信號IO口