国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

cexo00918
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 64 個
工控威望: 205 點
下載積分: 5074 分
在線時間: 46(小時)
注冊時間: 2011-07-15
最后登錄: 2018-06-24
查看cexo00918的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-06-19 17:08
請教高手,DRVI K3000 K3000 YO Y2時監控D8140的值,電機正轉或反轉,D8140的值是累加,請問下是怎么會事。謝謝!
358273433
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 604 個
工控威望: 838 點
下載積分: 1362 分
在線時間: 1033(小時)
注冊時間: 2010-04-16
最后登錄: 2025-09-08
查看358273433的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-06-20 14:29
你在反轉的時候是直接復位Y2的,所以D8140會累加。
樓主留言:
是的,請指導一下怎么做,謝謝