圖片:
壓力控制器中的壓力檢測開關為什么一定要接常閉,人機界面的警報才會響??
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2784 個
工控威望: 3642 點
下載積分: 3568 分
在線時間: 3836(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2025-12-13
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-06-10 15:04
引用
引用樓主菜鳥想憋老鳥于2014-06-09 19:03發表的 壓力控制器問題 :
壓力控制器中的壓力檢測開關為什么一定要接常閉,人機界面的警報才會響??

只是plc編程時采用常閉點而已,其實采用常開也可以。某些控制就是接常開,如熱繼電器,常閉用于接觸器的停止。