有誰做過三菱fx系列產品,一臺觸摸屏控制3~5臺plc。不使用cc-link,目的是節約成本
tyjksd3535
xiejun8103
三人行,必有我師
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 320 個
工控威望: 2118 點
下載積分: 3244 分
在線時間: 299(小時)
注冊時間: 2009-10-26
最后登錄: 2019-07-02
查看xiejun8103的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-06-04 09:28
一屏控3~5FX PLC不行吧。二個肯定行。個人感覺 .我看了下書,是可以做的,不同的元件端口先同一個COM但站號可設定不同站號,最大可帶32臺PLC。沒實際運用過。
[ 此帖被xiejun8103在2014-06-06 13:13重新編輯 ]
xiejun8103
三人行,必有我師
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 320 個
工控威望: 2118 點
下載積分: 3244 分
在線時間: 299(小時)
注冊時間: 2009-10-26
最后登錄: 2019-07-02
查看xiejun8103的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-06-04 15:35
用主從是可以,但比較麻煩的,通訊的東西多了,轉來轉去的。