樓主  發表于: 2014-06-03 12:55
今天在一個控制柜中增加一個安川v1000變頻器,以前1拖2改成1拖1,不能全部停電,只是把愿來一拖二的那路停電了,接好線,送電后就設置參數了,設好后按起動,發現顯示oC,仔細檢查發現一時粗心,把進出線接反了,還好沒出事,把線接正后就OK了
lijinniu
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 629 個
工控威望: 3669 點
下載積分: 29981 分
在線時間: 1407(小時)
注冊時間: 2007-08-17
最后登錄: 2024-06-11
查看lijinniu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-06-03 14:02
如果是三相進線都接到出線上一般一上電就會把輸出模塊燒掉。絕不可能還能設定參數。還有一個可能就是把出線端只接了一條進線。