国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

xiaoqizi
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 441 個
工控威望: 1319 點
下載積分: 2408 分
在線時間: 718(小時)
注冊時間: 2009-07-06
最后登錄: 2025-12-08
查看xiaoqizi的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-05-31 15:10
我的PLC是224CN,CP243-1后掛了一個交換機分別連接一個MCGS1062屏和一臺編程電腦,現在發現屏跟PG只有一個能連上,有什么辦法解決?
243-1上設置了三個服務,沒有連接限制,在程序用SM0.1調用以太網初化程序.屏上用的驅動是TCP/IP協議,求教如何解決?
beichen
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 158 個
工控威望: 979 點
下載積分: 1681 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2013-06-21
最后登錄: 2017-09-14
查看beichen的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-06-23 10:44
這個是CP243-1模塊的限制,只能連接一個PG;

建議換BCNet-S7PPI模塊,支持24個以太網連接的,可以同時連接多個屏和計算機。

加我QQ:64959500
[ 此帖被beichen在2014-06-23 10:56重新編輯 ]
無錫市北辰自動化技術有限公司
BCNet-S7  技術交流群:229195162
0510-85166823  bcnets7@163.com
www.beichen-automation.com
淘寶:http://shop113462796.taobao.com/