国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

yishihu
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 218 個
工控威望: 5208 點
下載積分: 1891 分
在線時間: 649(小時)
注冊時間: 2008-12-11
最后登錄: 2025-12-11
查看yishihu的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-05-22 10:33
  公司有一臺設備用運動控制器Q172CPUN帶了3個MR-J2S-60B4+1個MR-J2S-200B4的伺服控制器,現在因為設備會出現機械故障,想修改MR-J2S-200B4的有關參數,當機械故障電流過大的時候報警停機。
  想用三菱伺服設置軟件SETUP154C,軟件漢化不徹底有亂碼,連接不方便,放棄。
  用三菱官網下載的運動控制器軟件MT developer2可以監控到4個軸的參數,但是直接修改正反傳轉矩限制值無效(不知道怎么修改電流檢測值),好像參數記憶了。請教大家該怎么去操作才能實現修改參數的目的。
ljy5602
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 351 個
工控威望: 2534 點
下載積分: 2216 分
在線時間: 1034(小時)
注冊時間: 2008-02-11
最后登錄: 2025-12-10
查看ljy5602的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-06-24 00:20
可以把程序發給我,我幫你改看看
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(yishihu) 程序已發請給個建議!
    ljy5602
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 351 個
    工控威望: 2534 點
    下載積分: 2216 分
    在線時間: 1034(小時)
    注冊時間: 2008-02-11
    最后登錄: 2025-12-10
    查看ljy5602的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2014-06-27 16:17
    你上傳的程序我看了下參數還是12C呀,改好了保存一下再寫入CPU看看。
    [ 此帖被ljy5602在2014-06-27 21:49重新編輯 ]