看PLC圖紙的接線,光電開關輸出的是負。但是看光電開關的接線圖的話,輸出端和24V正端連接,有信號時輸出不應該是正嗎?這是怎么回事呢?
龍步宇
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 128 點
下載積分: 747 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2012-10-02
最后登錄: 2017-01-05
查看龍步宇的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-05-16 08:33
NPN  和PNP的問題==樓主你最好動手試試 以后就不會再問了