圖片:
正在學習PID,請教一下下圖中,給定值、采樣時間、積分時間的數值是如何算出來的?


明維修
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 148 個
工控威望: 260 點
下載積分: 956 分
在線時間: 180(小時)
注冊時間: 2010-11-01
最后登錄: 2025-12-13
查看明維修的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-05-05 18:26
比如VD112,為什么是0.15?如何算出來的呢?
答:0.15只是個默認值而已,隨PID回路而變,可以是其他的值.以實際控制點合適為準.
第三行,為什么讀入的模擬量要除以32000?射射大神了
答:因為S7-200的PID輸入規定必須是0.0~1.0,所以要把輸入的數字量0-32000量化到0.0~1.0.