請教論壇里的大神:400V電壓對變頻器是否過高?為什么變頻器老是壞呢?
gaoshenghua
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 82 個
工控威望: 213 點
下載積分: 8516 分
在線時間: 49(小時)
注冊時間: 2014-04-13
最后登錄: 2021-07-24
查看gaoshenghua的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-05-06 19:02
引用
引用第10樓swmfa123于2014-05-04 22:50發表的  :
你最好檢查一下輸出側的電機或電纜,這樣一直燒變頻多數是負載側有短路或接地

大多數變頻器都有自我保護功能,負載側短路或接地變頻器會自動停止工作,同時顯示相應故障信息。