電腦是win7操作系統,編程電纜是USB-PPI+(不需要驅動的那種),PLC是S7-200  CPU224  DC/DC/DC的,請問能跟PLC通信成功嗎?在電腦XP系統上能跟PLC通信成功,
wangkui
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 57 個
工控威望: 175 點
下載積分: 261 分
在線時間: 45(小時)
注冊時間: 2009-09-06
最后登錄: 2025-05-20
查看wangkui的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-05-03 23:33
這個問題我糾結了很久,在XP系統下連接正常。,在win7下卻不行。不管是32,64的,原因是adapter驅動部支持win7