有過進水的S7200PLC更換FLASH到新的PLC上?

有圖片看看 哪個芯片是FLASH芯片哪個存儲的是梯形圖 哪個存儲的是密碼  更換的版本問題等

又一次我把最上面的一塊板子 直接替換的 不成功









        
[ 此帖被愛家愛china在2014-03-31 08:33重新編輯 ]
朋友多了路好走!!!
愛家愛china
愛家愛china
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 510 個
工控威望: 887 點
下載積分: 1386 分
在線時間: 245(小時)
注冊時間: 2009-09-07
最后登錄: 2025-06-27
查看愛家愛china的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-04-01 16:32
引用
引用第1樓回憶依然最美于2014-03-31 08:59發表的  :
[attachment=119543] 可以把它拆下來換到新PLC上試一下

恩 謝謝 解決了