国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

360搜索
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 207 個
工控威望: 1605 點
下載積分: 11298 分
在線時間: 150(小時)
注冊時間: 2013-08-21
最后登錄: 2025-07-01
查看360搜索的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-03-17 21:01
我們做一新設備,西門子PLC224歐姆龍繼電器DC24V3個我把PLC的Q點(輸出)接繼電器13腳(-)0v接繼電器14腳(+)通電大概15分左右PLC上所有燈一直閃無法工作,換了一臺PLC后沒過多久還是這樣,找好久沒找到什么原因,后來發現繼電器正負接反了,當時也不確定,反正也要換過來就換唄,再試,結果還好了,不過我一直想不通這么回事,關鍵的是PLC都沒運行,跟繼電器接反了有什么關系,特發此貼,懂的人幫忙分析分析
沐雨秋晨
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 120 點
下載積分: 567 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2014-02-12
最后登錄: 2023-08-16
查看沐雨秋晨的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-03-17 21:23
繼電器線圈應該有并反向二極管的吧,如果繼電器接反掉的話。。。
你的是繼電器輸出還是晶體管輸出的呀?
俺也不清楚,坐等樓下高手回答