求助:現在需要兩臺設備對接,兩臺設備內都有提供24V電源,由于擔心對接后兩個開關開關電源的0V之間有電壓差存在,現考慮將兩個開關電源的0V短接起來,請問這樣做合不合理?謝謝!
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好;丶覉@ 樂此不疲
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1048 個
工控威望: 4909 點
下載積分: 7370 分
在線時間: 2580(小時)
注冊時間: 2010-06-24
最后登錄: 2025-12-10
查看znz43的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-03-01 09:28
接到某開關電源+24V端的負載總功率小于等于該開關電源的功率能力就可以。
換句話說,24V電源的總功率是兩個開關電源的功率之和,但要合理分配負載,不能超過各自能負載的功率。