国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

huamantang
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 342 個
工控威望: 551 點
下載積分: 1849 分
在線時間: 294(小時)
注冊時間: 2010-01-08
最后登錄: 2025-12-12
查看huamantang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-02-25 18:45
     設備在a地的時候,工作運轉正常(a地電壓AC218V),搬到b地,設備斷電一段時間之后,單相異步電機無法啟動,手動朝運轉方向轉四五次之后,啟停正常(a地電壓AC200V)。單相異步電機標稱電壓220V。出現故障后,馬達拆回a地,正常。ab兩地負載一樣。問過幾個搞控制的朋友,推斷是電壓低的問題。照理說,200V是正常電壓范圍內的。哪位有遇到過類似情況的,給個解決辦法。
wul2.4g
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1882 個
工控威望: 2168 點
下載積分: 48685 分
在線時間: 561(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2025-11-29
查看wul2.4g的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-03-03 16:55
電容容量減小造成的,換掉就會好的。