我現在編寫程序是讓伺服每分鐘400次的頻繁啟停,機器結構是750W伺服配十比的減速機帶動一個轉盤(直徑是600MM)單向運行.

有人做過這樣的程序嗎?伺服的使用壽命會減少多少呢?我現在最擔心伺服承受不了這么頻繁的啟停!
我看見你啦
angelagent
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 144 個
工控威望: 271 點
下載積分: 426 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間: 2008-07-03
最后登錄: 2025-09-20
查看angelagent的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-02-18 16:16
首先肯定要直驅,慣性要小,頻繁啟停,伴隨電機發熱 ,所有根據負載電機要選大。