国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

huhaiming
上海
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 476 個
工控威望: 590 點
下載積分: 11623 分
在線時間: 289(小時)
注冊時間: 2011-04-09
最后登錄: 2021-09-25
查看huhaiming的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-02-14 08:43
研華工控機和變頻器RS485通信,電機啟動后工控機干擾很大
redrock99
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 316 個
工控威望: 554 點
下載積分: 3735 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間: 2009-02-04
最后登錄: 2025-12-08
查看redrock99的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-02-14 11:12
1.485通訊口單端接地,建議連接pc端接地。否則屏蔽層可能會有電流通過。
2.電機和變頻器接地。通訊地和電機地不能接同一個接地點。
3,不知道你多大的電機,用的多粗的電纜,按照變頻器說明書里說明方法,放大電纜或使用磁環可以降低干擾