樓主  發表于: 2012-03-28 17:56
現有7臺西門子變頻器,一臺7.5KW 6臺5.5KW的變頻器,工作的時候所有都運行在40HZ,我應該選多大的線,,, 我廠里以前6臺5.5KW的用10MM的就夠了,這樣OK不OK?
suuy79
燒不死的鳥就是鳳凰
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 531 個
工控威望: 844 點
下載積分: 18472 分
在線時間: 344(小時)
注冊時間: 2009-01-15
最后登錄: 2025-12-11
查看suuy79的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-28 21:52
你現階段總功率40.5KW,電流估計在90A如果是臨時線線路長度在2Om以下且架空,我可以說10mm2繼續能用,如果是永久線路,至少(一般也選)25mm2銅線