国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

ufo6363
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 447 個
工控威望: 574 點
下載積分: 6586 分
在線時間: 1396(小時)
注冊時間: 2010-11-21
最后登錄: 2025-12-04
查看ufo6363的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-03-28 17:56
現有7臺西門子變頻器,一臺7.5KW 6臺5.5KW的變頻器,工作的時候所有都運行在40HZ,我應該選多大的線,,, 我廠里以前6臺5.5KW的用10MM的就夠了,這樣OK不OK?
hnyyhym
級別: 家園常客

精華主題: 0
發帖數量: 459 個
工控威望: 678 點
下載積分: 681 分
在線時間: 2415(小時)
注冊時間: 2010-11-20
最后登錄: 2025-12-07
查看hnyyhym的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-29 09:12
要看你的是啥負載,如果是風機水泵型負載,40hz電流就小蠻多,10的銅線還是可以用的,如果有線不要錢的,用16就更好了。