樓主  發表于: 2012-03-28 12:26
公司買了幾個士林PLC 24進 16出 輸出有公共端 可是我試了很久 它的輸入公共端(COM)在哪呀 輸入那邊只有 220電源 0-7 10-17 20-27輸入 還有一個S/S,這個S/S是做什么用的 請解答下
[ 此帖被小小一電工在2012-03-28 13:39重新編輯 ]
每天一點點
hewm
學無止境
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 190 個
工控威望: 391 點
下載積分: 18754 分
在線時間: 282(小時)
注冊時間: 2009-09-12
最后登錄: 2025-11-24
查看hewm的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-28 12:33
一樓說的對,S/S就是它的輸入公共端1