国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

wanghuhong
級別: 網絡英雄

精華主題: 2 篇
發帖數量: 1013 個
工控威望: 10512 點
下載積分: 14313 分
在線時間: 965(小時)
注冊時間: 2006-12-31
最后登錄: 2025-12-10
查看wanghuhong的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-01-15 09:05
我的SIMATIC WinCC flexible 2008. sp3安裝后,沒有smart 700   ,1000.可編輯。但prosave 還是有這兩個屏的備份和更新。
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 6 篇
發帖數量: 5179 個
工控威望: 7540 點
下載積分: 163240 分
在線時間: 3260(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-12-13
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-01-30 15:52
屏的通訊設置要在開機的設置頁面內選擇