在網上有說外接電源+24V不能與PLC的+24V連接,COM要接。有的說法是相反的。應該怎樣接呢?謝謝
luohainan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 42 個
工控威望: 201 點
下載積分: 626 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2009-07-23
最后登錄: 2025-07-17
查看luohainan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-01-12 19:50
外部0V接com.外部24V接ss,PLC上的24V接點就別管他