按照以下程序接好各連接線通電開機發現設置的時間不準,用軟件監控看到閉合X0時D0跳來跳去,所以導致設置的時間不準,懷疑是撥碼開關或者連線錯誤,但是都被否認了,現在不得不懷疑是PLC的問題了(國產三菱)。請大師們幫忙分析一下原因,程序的目的是用撥碼開關設置T0的時間并保存在D0中,以下是程序的截圖:

ysh012
我心飛翔
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 132 點
下載積分: 8218 分
在線時間: 38(小時)
注冊時間: 2010-03-24
最后登錄: 2022-04-29
查看ysh012的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-01-02 17:54
把X000換成M8000