圖片:
這個圖上是原來的工程師接的,我還是個菜鳥,所以不是很明白,望各位指導下。他為什么輸入點的另一端都接到輸入的COM端上了,不是應該接到輸入端的COM嗎?
還有  這樣接線可以用的嗎?


最好誰給我講下這個COM端是怎么一回事,就是電源是嗎?
那輸出端的COM0  COM1  COM2  COM   這么多  分別有什么區別啊 萬分感謝啊
龍朝暉
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 294 個
工控威望: 487 點
下載積分: 462 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2008-04-27
最后登錄: 2023-04-07
查看龍朝暉的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-12-30 08:12
COM 是PLC輸出負極,COM0 是PLCY0公用,  COM1 是Y1     COM2 是Y2