国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

lqjcmlx
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 138 點
下載積分: 616 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2013-07-10
最后登錄: 2024-01-19
查看lqjcmlx的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-12-20 13:34
圖片:
gx developer 編程軟件已經有的plc程序設 置端口是灰色的,不能寫入,但是直接讀取plc程序可以跳出端口設置。現在不能把寫好的程序寫入plc。求助各位高手幫忙。謝謝!
[ 此帖被lqjcmlx在2013-12-20 14:17重新編輯 ]
gz000525
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 321 個
工控威望: 1560 點
下載積分: 76292 分
在線時間: 1007(小時)
注冊時間: 2013-07-19
最后登錄: 2025-11-21
查看gz000525的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-12-21 10:02
會不會是你的程序在監視模式或寫入監視模式,如果在這種模式下是不能設置端口的
要在編輯模式下才能設置。
樓主留言:
真誠感謝!如1樓所說的
自我解救