樓主  發表于: 2013-12-18 12:25
我廠現在有一個離合剎車器,直流24v額定電流1A,用繼電器控制離合剎車的時候觸點打火嚴重。現在想用直流接觸器或者是續流二極管加續流電阻(型號不知道怎么定),請教各位師傅給我個觸點滅弧的方案,在此深表感謝。
liuweihong
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 118 個
工控威望: 358 點
下載積分: 749 分
在線時間: 854(小時)
注冊時間: 2009-08-20
最后登錄: 2025-12-11
查看liuweihong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-12-19 13:56
何必把東西搞那么復雜???搞這樣管那樣管的,搞個普通的接觸器就可以了,簡單實用故障少成本低,別聽那些滿腹經綸的磚家的,我這都是這么用的,一年也不會換一個接觸器。