樓主  發表于: 2013-12-17 21:31
請教各位:如何在16位或32數據寄存器中取任意位的狀態,如16位數據D200( 0010 1000)如何確定第三位數的狀態是0還是1.有什么好方法?好像沒有專用指令!
一笑而過
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1195 個
工控威望: 1765 點
下載積分: 7612 分
在線時間: 587(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2025-12-07
查看sanlihu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-12-18 08:20
SIEMENS支持位尋址
三菱也可以吧,
不過一個是低位在后,一個是高位后
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(yangliu) 熱心助人!
  • 吉圓電氣 QQ751673698