国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

wang91569
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 139 點
下載積分: 1438 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2013-04-10
最后登錄: 2014-03-30
查看wang91569的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-12-11 13:34
是這樣的,PLC是FX2N-16MR然后要接一個FX2N-2LC和一個FX2N-4DA。
2LC是0號,4DA是1號,PLC是AC電源DC輸入的

然后我想把這兩個特殊模塊的24V電源都接到PLC的24V電源上,但是今天查了下手冊,16MR的PLC的24V電源容量只有250mA。
2LC的要55mA     4DA的竟然要200mA      這樣就差了5mA      
本想外接24V電源,但是在選的過程中發現那些電源是4.5A的會不會太大了?還是說我上面算的有問題?
請大神指教,本人初入工控。
gz000525
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 321 個
工控威望: 1560 點
下載積分: 76292 分
在線時間: 1007(小時)
注冊時間: 2013-07-19
最后登錄: 2025-11-21
查看gz000525的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-12-12 09:05
2LC與4DA肯定要外接電源的,4.5A是說電源的輸出電流吧,從電源到2LC與4DA是要配線的,電流跟配線的線徑有關
可以看看多大的線徑對應的是多大的電流。
自我解救