国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

楓宇殘色
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 129 點
下載積分: 1996 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2011-11-24
最后登錄: 2018-01-18
查看楓宇殘色的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-03-26 08:34
三菱Fx2nPLC,modbus協議通訊,接受數據不穩定,老是亂跳,用串口調試的時候模塊返回數據正常!是不是因為返回數據速度小于掃面周期?
求高人解答
payfsl
級別: 工控俠客
精華主題: 2 篇
發帖數量: 2629 個
工控威望: 2913 點
下載積分: 40147 分
在線時間: 490(小時)
注冊時間: 2010-08-03
最后登錄: 2025-11-28
查看payfsl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-02-21 10:17
引用
引用第1樓daizhi于2012-03-26 08:46發表的  :
也許從站的回復與主站的新命令成了同一接收幀上的數據

高手啊,我也剛剛碰到這樣的問題,可惜看到你的回復晚了,走了不少的彎路
三人行必有我?guī)熝,擇其善者而從?,學而不思則罔,思而不學則殆