如題,到手一臺歐姆龍CPM2AH變頻器,在CX-P軟件中可以監視運行。
但是輸出指示燈一直不亮。而且好比下圖,為什么繼電器明明得電了還不閉合?
OMRON_CPM2AH-S_操作手冊(中文).pdf (1356 K) 下载次数:46 輸出點沒有24V,說明書上說要外接。請問是不是這個原因?
xwlxwl306
努力奮斗
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 277 個
工控威望: 5287 點
下載積分: 135430 分
在線時間: 4268(小時)
注冊時間: 2010-08-03
最后登錄: 2025-12-14
查看xwlxwl306的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-12-03 09:52
輸出點手冊上21頁的圖不是很清楚了嗎?
你的截圖么2樓也回答了
有好多情況下都可能出現這種情況(在程序互鎖區域內,重復輸出,等等)