樓主  發表于: 2013-11-28 22:26
請問各位大俠,QD75P2定位模塊為什么老是出現十進制的 102  號報警呢 ?求解。謝謝。ㄗ;Y0   PLC的READY信號是一直接通的)
HAIHUKUOJI
oyiwiw
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 115 個
工控威望: 267 點
下載積分: 555 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2007-10-21
最后登錄: 2024-06-03
查看oyiwiw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-11-28 23:03
              驅動器給定位模塊的Ready信號異常,檢查一下Ready信號回路