樓主  發表于: 2013-11-14 05:54
求大神幫幫我我這個菜鳥!我有一臺fx2n-16mr的plc,要與pc組態王進行485通訊,采用485-bd,距離在50米內,具體應該怎么做
roger_jiang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 195 點
下載積分: 332 分
在線時間: 116(小時)
注冊時間: 2011-02-16
最后登錄: 2025-12-09
查看roger_jiang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-11-16 09:58
使用RS485通訊,必須先將PC 的RS232轉換成RS485才可以直接通訊。RS485   50米絕對沒問題的。
不知道你使用的是哪個品牌組態王需要硬件支持嗎,需要的話可以選購有RS485的端口硬件,直接連接即可,
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(kzhlhl) 非常感謝,我用的是亞控 ..