国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

luohainan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 42 個
工控威望: 201 點
下載積分: 626 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2009-07-23
最后登錄: 2025-07-17
查看luohainan的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-11-08 20:53
可不可以把編碼器接在伺服器的輸入端當成輸入脈沖來控制伺服馬達運轉呢?
伺服器是三菱J2S-40A,編碼器是omron E6B2-CWZ6C,編碼器共有5根線,+24V,0V,A相,B相,Z相,可以把它接到伺服器CN1A端口上直接控制馬達運轉嗎?用手旋動編碼器則伺服馬達同時動作,如果可以的話線路怎么接,望大俠不吝賜教。。
迷茫中
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 265 個
工控威望: 1180 點
下載積分: 1617 分
在線時間: 163(小時)
注冊時間: 2010-10-06
最后登錄: 2025-09-06
查看迷茫中的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-12-09 18:39
完全可以
QQ 20471661