国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

sdjianwen
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 213 點
下載積分: 4588 分
在線時間: 349(小時)
注冊時間: 2007-10-08
最后登錄: 2025-12-08
查看sdjianwen的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-11-07 20:47
我廠有2臺同一廠家的機器,每臺有5個三菱E740變頻器,其中一臺正常運行時頻率顯示不跳動,另一臺正常運行時頻率顯示跳動,跳動范圍在設定頻率1赫茲,如設定頻率是30HZ,運行顯示29-31之間,頻率設定是多段速設定,把運行時頻率顯示跳動變頻器換到運行時頻率顯示不跳動那臺機器上仍然跳動,檢查調換的這2個變頻器參數一樣。這個問題很是困惑!
曾文慶3
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 120 個
工控威望: 279 點
下載積分: 4203 分
在線時間: 165(小時)
注冊時間: 2013-07-17
最后登錄: 2015-09-15
查看曾文慶3的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-11-07 21:19
可能是控制線0—10V的有問題